美国安全工程师Heinrich的“安全金字塔”法则,即:“事故金字塔”揭示了一个十分重要事故预防原理:1个死亡重伤害事故背后,有29起轻伤害事故,29起轻伤害事故背后,有300起无伤害虚惊事件,以及大量的不安全行为和不安全状态存在。

物业管理服务首当保障涉及业户生活基本水、电、交通正常运行,  供配电设施设备管理尤为重要,动辄几十层大楼一旦发生停电停水(二次供水)事故,家用电器、照明、电梯交通将对业主产生重大影响,以至投诉索赔,导致停电的动物老鼠引发的短路事故已成为物业行业高度重视的基础重点管理工作, 物业工程维护保养在巡查高低压配电房,其中防动物、老鼠进入察看及时消除工作不能放松。

老鼠常在变电所、电力电信机房、配电变压器上爬行,造成变压器接线柱之间相间短路,不仅烧坏设备,还常造成变电所跳闸,扩大停电事故,对配电电力系统安全运行威胁、造成的经济损失极大。危害的主要方式表现为啃咬电缆绝缘材料,或窜入变压器中,引起短路甚至引发火灾。许多不明原因引发的火灾都是与鼠咬啃坏电路起火有关,至于咬坏居民家中各类物品更不胜其数。

据收集的新闻报道,上海石化总厂因一只老鼠跳进热电厂高压开关室副母线闸刀仓,形成短路,瞬间损失高达1700万元,鞍山钢铁公司数十年来所发生的停电事故中,有老鼠造成的事故就占了17.5%,北京地铁也曾因老鼠造成几次停电事故,停运时间最长的一次超过了40分钟。湖南省洞庭氮肥厂因鼠害造成变压器短路烧毁,生产停顿,几天就损失上百万元。这些工业事故的发生,直接破坏了正常的生产次序和机器设备,由此造成的经济损失是难以估量的。动物、老鼠对物业供配电的危害同样严重,物业企业管理的项目由于管理松懈,时有鼠害导致大面积停电事故发生,只不过未公开报道而已。由此,物业工程维护保养对供配电设备、配电房日常巡查,消除隐患应加强巡查管理,按照以下10项管理相关要求,对进入配电房桥架、沟槽、洞应重点检查,按照规定要求,堵塞消除配电房一切动物可串入源头,保持长期无事故停电,为业主提供实实在在的优质服务

1.所有电缆沟(槽)、配电柜、变压器室等,均要采取防范老鼠措施,以免老鼠进入运行间隔造成运行设备发生事故。

2.所内变压器室、配电室通风百叶窗应加装防鼠隔网。

3.所有房门,应加装防鼠挡板。

4.所有门窗应开闭完好,平时应将各配电室、值班室及其他门窗关闭好。

5.对配电柜及其他有电缆穿越的孔洞,采取封堵措施(防火板封堵、防火涂料封堵),对各电缆道内的穿越孔洞均应采取封堵措施,防止老鼠进入配电室或设备间隔。

6.进出配电室、值班室、控制室的人员应随手关门。

7.若发现配电柜门未关闭时,应及时关闭,不能关闭的应及时修理或采取措施。

8.若存在封堵极其困难部位,应放置捕捉老鼠的器具,如鼠夹、粘鼠板且定期放鼠

药,并设置防老鼠设施的示意图。

9.严禁将食物带进控制室、配电室及电缆层。

10.防范老鼠事故的工作应制度化,每月检查一次,及时消除隐患,并作好记录。